配电箱门上没有电器件可否不加接地线

发布于:2009-05-11 10:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB50303-2002国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的?????????????:'( 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激:)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yusuan00
    yusuan00 沙发

    配电箱柜所有门板均得有过门接地线,一定需要抓破面漆,有效接地

    2025-01-07 17:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • wchui1
    wchui1 板凳

    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
    5.1.1
    柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门、门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。应按这个标准来不能增加。

    2024-12-26 08:22:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。