线路长,压降大如何解决?
线路长,压降大如何解决?
现要做一90KW,线路长约1KM,如何选用电缆,如何处理压降过大的问题,变压器160KVA.请指教!谢谢
选用多大的电缆合适?在电机端加补偿行吗
[
本帖最后由 larryer 于 2009-5-12 07:56 编辑
]
发布于
2009-05-11 09:16:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wchenggong2002
、升高变压器二次侧电压
2、增加电缆截面积,减小线路电阻
3、末端加电容补偿
4、如果可能,改动变压器位置,放到原线路中间
同意
2009-05-14 13:51:14
来自 PC
评论
举报
jisiqian
1、升高变压器二次侧电压
2、增加电缆截面积,减小线路电阻
3、末端加电容补偿
4、如果可能,改动变压器位置,放到原线路中间