现要做一90KW,线路长约1KM,如何选用电缆,如何处理压降过大的问题,变压器160KVA.请指教!谢谢 选用多大的电缆合适?在电机端加补偿行吗[ 本帖最后由 larryer 于 2009-5-12 07:56 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门、门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
监理的规范难道不是这个吗?
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.1.13
配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
看来是临时用电配电箱、开关箱有此条规定。
当然,接上比没有更安全。