阅读下一篇
这样的运行方式需要同期装置吗?35KV两条进线,第1条进线为甲线,第2条进线为乙线,35KV母线为单线分段结线方式,35KV母线I段(即甲线所在段)带1#主变,35KV母线II段(即乙线所在段)带2#主变,2台主变容量一样,接线方式也一样。2条35KV进线一主一备,正常时,甲线工作,乙线断开,保护装置有进线备自投功能,如果甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关,因甲线和乙线引自不同的供电局,请问这样的运行方式需要同期装置吗?这是一个终端变电站,甲乙两进线与供电网连接,主变的出线是到10KV,带的是重要性化工设备。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xxbhxf
沙发
电源相序问题
2009-05-31 22:14:31
赞同0
-
mengmeng_2008
板凳
具体情况是这样的:站用交流系统为双回路供电,在调试阶段只接了一路电源,调试完毕后,该路电源被解掉。现在重新接入交流电源后,交流系统显示开关变位告警,直流系统则显示第一组01开关故障、……第一组06开关故障、第二组01开关故障、第二组02开关故障……等信息。
2009-05-15 14:55:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报