发布于:2009-05-10 16:51:10
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
35KV两条进线,第1条进线为甲线,第2条进线为乙线,35KV母线为单线分段结线方式,35KV母线I段(即甲线所在段)带1#主变,35KV母线II段(即乙线所在段)带2#主变,2台主变容量一样,接线方式也一样。2条35KV进线一主一备,正常时,甲线工作,乙线断开,保护装置有进线备自投功能,如果甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关,因甲线和乙线引自不同的供电局,请问这样的运行方式需要同期装置吗?
这是一个终端变电站,甲乙两进线与供电网连接,主变的出线是到10KV,带的是重要性化工设备。
[
本帖最后由 shang-rila 于 2009-5-10 16:52 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳问题出在“先合乙线开关,再跳甲线开关”上,这样的操作是先合后分,是并列操作,需要同期装置。
如果强调“甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关”,那是违章操作,造成备用电源向故障线路送电的误操作!
回复 举报