土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两套配电柜是什么意思?是必须的吗?请高手指点

两套配电柜是什么意思?是必须的吗?请高手指点

发布于:2009-05-10 19:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一家设计给我公司小区设计配电,地下车库和A、B、C、D楼。住宅用电在此不论,但非住宅用电配了两套总柜,每套为四个柜,柜1(7路)、柜2(21路)带A、B及部分车库公用电;柜3(6路)、柜4(27路)带C、D楼及部分车库公用电。
问题1、为什么要用两套总柜呢?难道两路电源不能分别带四个柜的部分负荷(即每路电源只带小区一半公共用电负荷),然后用联络柜进行热准备吗?这样既省了总电源电缆,还省了总柜数量。
2、假设设计是考虑总电源只一路,柴油发电机为备用电源。只用一套总柜,发电机组与市电不是也可以进行互投吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lytliangyantao
    唉呀我的区管,跑偏啦:lol 电网的可靠性是关键,兄弟是知道的。我们这里供电质量好坏也不是兄弟我能说了算的,我们这个小区上发电机组也不是我想的,而是消防要求必须的。就请老兄对我所要变更的方案提提你的宝贵:call: :Q 意见啊!
    2009-05-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般来说,所接电网的电压等级越高,可靠性越好,我们公司所接电网有北仑电厂300万的发电机,镇海电厂200万的发电机,挂在化东电网250万的宁海发电厂和台州台厂180万发电机!这些都直接挂在华东电网500KV系统上,还有秦山核电厂的450万发电机,都是直接挂500KV华东电网的。
    好事也不全能保证可靠性,上面我不是说过也发生过部分装置双电源全停电吗,因电网供电也要经过变压器和变电所的母线的,我们在一次雷阵雨中,110KV线路受到直接雷击,一个110/35KV电站的母线差动保护动作,35KV母线与电网跳闸而变成孤岛运行,有发电机在不怕孤岛运行吧?但锅炉的输煤系统变频器因雷击过电压保护动作,以前没有这方面的经验,变频器设置的是手动复位,几十台变频器跳闸,等你手动复位的后果如何?输煤线停止,锅炉熄火!还发什么电!!!
    当时有位电气工程师想强行并网,三次都因不同步而跳闸!直至全电站停电,那时我们有个管电的(技术相当高的领导)说过:玩完了! 玩完了的结果是停电2分钟,因全停后,就可以合外电网的断路器了,这2分钟的后果是损失上亿!有6个生产装置全部停工,重新开工到正常需要36个小时!

    记得那时我发过这样的帖子:外线路受雷击,变电所母差会动作吗,就因这事。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-11 20:33 编辑 ]
    2009-05-11 20:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教吊车电机过电流继电器如何选择

请教吊车电机过电流继电器如何选择吊车电机过电流继电器如何选择,理论上选择2.25倍的电机额定电流,不知实际可行否:)

回帖成功

经验值 +10