发布于:2009-05-10 19:12:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一家设计给我公司小区设计配电,地下车库和A、B、C、D楼。住宅用电在此不论,但非住宅用电配了两套总柜,每套为四个柜,柜1(7路)、柜2(21路)带A、B及部分车库公用电;柜3(6路)、柜4(27路)带C、D楼及部分车库公用电。
问题1、为什么要用两套总柜呢?难道两路电源不能分别带四个柜的部分负荷(即每路电源只带小区一半公共用电负荷),然后用联络柜进行热准备吗?这样既省了总电源电缆,还省了总柜数量。
2、假设设计是考虑总电源只一路,柴油发电机为备用电源。只用一套总柜,发电机组与市电不是也可以进行互投吗?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好事也不全能保证可靠性,上面我不是说过也发生过部分装置双电源全停电吗,因电网供电也要经过变压器和变电所的母线的,我们在一次雷阵雨中,110KV线路受到直接雷击,一个110/35KV电站的母线差动保护动作,35KV母线与电网跳闸而变成孤岛运行,有发电机在不怕孤岛运行吧?但锅炉的输煤系统变频器因雷击过电压保护动作,以前没有这方面的经验,变频器设置的是手动复位,几十台变频器跳闸,等你手动复位的后果如何?输煤线停止,锅炉熄火!还发什么电!!!
当时有位电气工程师想强行并网,三次都因不同步而跳闸!直至全电站停电,那时我们有个管电的(技术相当高的领导)说过:玩完了! 玩完了的结果是停电2分钟,因全停后,就可以合外电网的断路器了,这2分钟的后果是损失上亿!有6个生产装置全部停工,重新开工到正常需要36个小时!
记得那时我发过这样的帖子:外线路受雷击,变电所母差会动作吗,就因这事。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-11 20:33 编辑 ]
回复 举报