请教吊车电机过电流继电器如何选择
请教吊车电机过电流继电器如何选择
请教吊车电机过电流继电器如何选择
吊车电机过电流继电器如何选择,理论上选择2.25倍的电机额定电流,不知实际可行否:)
发布于
2009-05-10 18:10:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
用LJ型过电流继电器,B相总线的整定值是最大电机额定值的1.5倍(不是2.25倍,因LJ型过电流继电器有延时特性),其他各回路是所带电机额定电流的1.5倍,过大会失去保护作用,过小会影响正常工作。
2009-05-10 23:56:10