2.2KW的潜水泵维修之后电流为7A单位一台2.2KW的潜水泵,维修之后,入水摇测三相对地绝缘电阻20M欧姆,三相电流分别为7.6A、7.5A、7.4A,感觉2.2KW的电机额定电流应该为4.4A左右,7A的实际测量电流是不是大了呢?问维修厂家,他们说出水量正常,三相电流平衡,就没事,一切正常,还说1KW 5个流,感觉他说的不对,问问坛子里的师傅们,7A的电流正常吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
普通电机配电,四芯或五芯都可能:当控制回路需要N线时,就是5芯;但控制回路无须N线时,就是四芯。所以关键看你设计或选用的二次回路。