2000w左右的负载量,服务器,交换机等用2.5mm2的线和16A的开关开关选C65N C16呢还是D16单个服务器的峰值应该不超过3,但是一个机柜就不知道,机柜上还有几个大风扇问问大家的通常做法,配线,开关的选型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这两个词现在只在施工规范中还出现,在GB设计规范和其他规范中,早都用正规的系统接地形式、保护接地、中性导体N、保护导体PE、保护接地中性导体PEN。见《GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求》
TN-C系统保护接地是用PEN线接设备外壳,TN-S系统的保护接地是PE线接设备外壳。
回复 举报
就该说电机的(金属)外壳是“负荷侧电气装置的外露可导电部分”。
回复 举报