土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教计算机机房的配电选用开关的问题?

请教计算机机房的配电选用开关的问题?

发布于:2009-05-10 00:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2000w左右的负载量,服务器,交换机等

用2.5mm2的线和16A的开关

开关选C65N C16呢还是D16

单个服务器的峰值应该不超过3,但是一个机柜就不知道,

机柜上还有几个大风扇

问问大家的通常做法,配线,开关的选型

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mengzhy_2008
    mengzhy_2008 沙发


    ------------------
    我单位照明配电箱总开关是C××N型的出线用C××,动力配电箱的总开关是用DZ型,出线用D××型。

    C型和D型在躲避合闸瞬间涌浪有差异,D型开关躲避合闸涌浪比C型(4倍左右)要大(6倍以上),具体的望高手详细说明。
    2009-05-11 01:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • junzhzh
    junzhzh 板凳
    每个设备都全部分路控制,免得设备坏时相互影响
    2009-05-11 00:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

320KW0.4KV电动机选多大电缆

320KW0.4KV电动机选多大电缆

回帖成功

经验值 +10