土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/6KV变压器的中性点要不要接地?

10/6KV变压器的中性点要不要接地?

发布于:2009-05-09 22:13:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位大侠,10/6KV变压器的中性点要不要接地?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    一般规定6-10KV电网,系统的电容电流超过30安时才考虑,采用消弧线圈接地或高阻接地.但是由于交联电缆的使用或对于电动机,此电流超过5安,对电缆或电机的铁芯造成较大的损害.因此现在某些时候,小于30安,也加装消弧装置以保证接地时残流在5安以下,电动机就可以连续运行,但带来的问题是此时零序保护比较因难,你的前任将其退出,可能是希接地时电动机连续运行或者是补偿后的残流动作不了,而切出.
    2010-03-12 22:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • tingquanshanren
    通过楼主的几次补充描述,对楼主说的问题基本清楚了,谈几点看法供参考:
    1、提出的问题,不仅仅要包括问题本身,还要包括问题的背景。对于楼主的这个问题,10kV和6kV侧系统的状况很重要。
    2、楼主的变压器是10kV/6kV,实际上楼主不说背景,有经验的工程师就能从中注意到,这是一个比较大的工业配电网,并且6kV电动机比较多,可能有自备发电机,否则不可能设立10kV、6kV两个低压,也没有用有10kV、6kV绕组的多圈变压器。
    3、10kV供电网如果比较大,对地电容超过自备发电机的容许接地电流,采用消弧线圈接地是正确的,但接地电在发电机那边(一般在总降变或母线上),不会在负荷端的变压器上。
    4、6kV带电动机负荷,采用何种接地方式有多种选择。6KV系统如果中性点不接地,单相接地时的电容电流有多大,超过电动机的容许值是不允许的,必须采取措施。采取那种措施?如果对电动机的运行可靠性要求很高,一台电动机跳闸会导致生产流程中断而产生重大损失,则宜用消弧线圈接地,这样在单相接地时仍能运行。但如果运行场合有安保要求,不运允许带单相接地故障运行,或者带单相接地故障运行时电动机要承受比较大的烧坏风险,生产工艺也允许单台电动机停运,一般采用中性点经高电阻接地方式,既把接地故障电流限制在比较安全的范围,又能提供比较明确的接地电流(一般为20A左右)使接地保护类继电器可靠动作。
    5、对于楼主的问题,建议先查查设计资料,当初计算的接地故障电流是多大、电动机允许的接地电流是多大、电动机的运行环境安保要求是何种、电动机负荷的性质和生产流程工艺要求是什么?再确定中性点要不要接地和零序保护投不投。
    希望大家一切切磋。
    2010-03-01 11:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器输入输出反接可以吗?在线等

新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。在线等,谢谢各位!

回帖成功

经验值 +10