正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。在线等,谢谢各位!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、提出的问题,不仅仅要包括问题本身,还要包括问题的背景。对于楼主的这个问题,10kV和6kV侧系统的状况很重要。
2、楼主的变压器是10kV/6kV,实际上楼主不说背景,有经验的工程师就能从中注意到,这是一个比较大的工业配电网,并且6kV电动机比较多,可能有自备发电机,否则不可能设立10kV、6kV两个低压,也没有用有10kV、6kV绕组的多圈变压器。
3、10kV供电网如果比较大,对地电容超过自备发电机的容许接地电流,采用消弧线圈接地是正确的,但接地电在发电机那边(一般在总降变或母线上),不会在负荷端的变压器上。
4、6kV带电动机负荷,采用何种接地方式有多种选择。6KV系统如果中性点不接地,单相接地时的电容电流有多大,超过电动机的容许值是不允许的,必须采取措施。采取那种措施?如果对电动机的运行可靠性要求很高,一台电动机跳闸会导致生产流程中断而产生重大损失,则宜用消弧线圈接地,这样在单相接地时仍能运行。但如果运行场合有安保要求,不运允许带单相接地故障运行,或者带单相接地故障运行时电动机要承受比较大的烧坏风险,生产工艺也允许单台电动机停运,一般采用中性点经高电阻接地方式,既把接地故障电流限制在比较安全的范围,又能提供比较明确的接地电流(一般为20A左右)使接地保护类继电器可靠动作。
5、对于楼主的问题,建议先查查设计资料,当初计算的接地故障电流是多大、电动机允许的接地电流是多大、电动机的运行环境安保要求是何种、电动机负荷的性质和生产流程工艺要求是什么?再确定中性点要不要接地和零序保护投不投。
希望大家一切切磋。
回复 举报