帮忙做一个商业广场的配电设计项目规模办公楼3万平方米星级酒店3万平方米1#商场4万平方米(大开间)2#\3#商场3万平方米(有内部分隔)一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米)所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做.现在请大家帮忙做下配电规划供电等级全按1级做请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区分公变与专变)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xzrs
沙发
楼主说的是变压器上插入式的带铝罩的电缆终端,里面的应力锥实际上是一种绝缘/导电复合应力锥,一定要装上的,后面靠铝盖顶入.。
2009-08-17 16:58:17
赞同0
-
yubinjie
板凳
35kv 的还好 110kv以上的 就要十分注意了