发布于:2009-05-08 11:14:08
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
项目规模
办公楼3万平方米
星级酒店3万平方米
1#商场4万平方米(大开间)
2#\3#商场3万平方米(有内部分隔)
一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米)
所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做.
现在请大家帮忙做下配电规划
供电等级全按1级做
请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区分公变与专变)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zcy_2010
沙发
1.3万KVA可以了
2011-04-13 10:49:13
赞同0
-
popppwp
板凳
因为某些原因不方便传平面图,可以理解为是一个大的地下室,上部是彼此独立的这几栋单体,间隔距离很近,供电条件具备10KV与35KV,两路电源没问题
2009-05-11 10:23:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报