土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜出厂试验

电容柜出厂试验

发布于:2009-05-09 08:10:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    靠!!!
    GB15576明确要求,在做过电压试验时不带电容,还需要讨论吗?
    2009-05-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
    2009-05-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变内接地铜排问题

箱变系统是三相五线制,低压柜为GCS,做铜排时柜内各自做了一根接地排,是否还需要做汇流接地铜排与变压器接地连接起来呢,有人说本身箱变底座就是一个接地网,所以用不着汇流排了,是否正确

回帖成功

经验值 +10