土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜出厂试验

电容柜出厂试验

发布于:2009-05-09 08:10:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压电容补偿柜,出厂模拟试验如何做? 可不可以直接加电源投切电容。?望指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    靠!!!
    GB15576明确要求,在做过电压试验时不带电容,还需要讨论吗?
    2009-05-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
    2009-05-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多