发布于:2009-05-08 23:08:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箱变系统是三相五线制,低压柜为GCS,做铜排时柜内各自做了一根接地排,是否还需要做汇流接地铜排与变压器接地连接起来呢,有人说本身箱变底座就是一个接地网,所以用不着汇流排了,是否正确

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wbbdkai
    wbbdkai 沙发
    必须做

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-10 07:29 编辑 ]
    2009-05-09 13:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不管是箱变还是房子里的开关柜,PE排是不可少的,PE排上每段(母线)内不少于二处与接地网连接。
    变压器的工作接地只在变压器的N套管上与接地网连接,N排直接与开关柜内N排连接,在一个配电室内不再与接地网连接。

    箱变的金属壳体是电气设备的金属外壳,必须接地,在箱变内部因外壳是一个整体,有等电位的意义,但在箱变外(金属壳体与大地之间)这是电气设备,如果不接地将会发生重大事故!箱变壳体不能当作PE排!PE排不能少,它是给配出回路接PE线的,如果箱变的PE排不可靠,将给所带用电区域无穷隐患!!!