0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
24KV推广 --大家讨论下看法根据江苏省电力公司标准24KV断路器打断口79KV,本身就是采用了35KV断路器的部分标准,远远区别于10KV.而一大部分人认为用10KV改,而远远忽略了江苏省电力公司的良苦用心,因为将来24KV用来代替10KV和35KV,所以很多技术指标不能单纯的向低端(应下面建议应当是:低电压)发展,应当向35KV靠近,我们的水平才会进步.因此现在的VS1改和VD4改24KV断路器可能还都要大幅度的改,包括柜子,因为断路器的相距,进出线距,灭弧室的长度,开距,爬电距离都要统统改大.目前的有些厂故意混淆视听,用10KV简单改造后直接来代替24KV,那根本就是不可能和不合格的.因为以前的10KV断路器断口本人亲自最多打到过67KV,68KV样子,10KV的VS1断路器上真空灭弧室安装距离小于225mm.而根据江苏省电力公司标准要求爬电距离不小于24mm/KV.至于目前那些按江苏省电力公司新标准79KV怎么通过的实验,那就很难判断了.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳