发布于:2009-05-08 17:56:08
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
根据江苏省电力公司标准24KV断路器打断口79KV,本身就是采用了35KV断路器的部分标准,远远区别于10KV.而一大部分人认为用10KV改,而远远忽略了江苏省电力公司的良苦用心,因为将来24KV用来代替10KV和35KV,所以很多技术指标不能单纯的向低端(应下面建议应当是:低电压)发展,应当向35KV靠近,我们的水平才会进步.
因此现在的VS1改和VD4改24KV断路器可能还都要大幅度的改,包括柜子,因为断路器的相距,进出线距,灭弧室的长度,开距,爬电距离都要统统改大.目前的有些厂故意混淆视听,用10KV简单改造后直接来代替24KV,那根本就是不可能和不合格的.因为以前的10KV断路器断口本人亲自最多打到过67KV,68KV样子,10KV的VS1断路器上真空灭弧室安装距离小于225mm.而根据江苏省电力公司标准要求爬电距离不小于24mm/KV.至于目前那些按江苏省电力公司新标准79KV怎么通过的实验,那就很难判断了.
个人观点,恳请指正
[
本帖最后由 yxl667 于 2009-5-9 07:53 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过话又说回来,由于我国发展的原因,现在想一下子转换时不可能的,因为很多这两个等级的输变电和配电设备以及配套元件长期存在和使用,所以这是个长期的过程,所以我要想一下子24KV的产品酒那么好推广和使用了,盲目的上马时没有好处的,还不如等各项准备基本成熟时,开发成型的和过节接轨的产品来的现实
回复 举报