土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 典型大型商场防排烟问题,欢迎发帖讨论!!

典型大型商场防排烟问题,欢迎发帖讨论!!

发布于:2009-05-08 16:00:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
附件图纸为一个大型商场的平面图,是甲方直接发给小弟的。
问题如下:
1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?
2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?
3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
4、二层的算法是否同首层?
5、中庭排烟量按6次换气次数算,得出排烟风量为:400(面积)*12(高度)*6(换气次数)=28800CMH。这样是否正确??

谢谢各位,请踊跃发言!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • baowenhui0001
    baowenhui0001 沙发
    楼主的资料很有用处,谢谢楼主的慷慨,希望能有太多的好东东贡献出来,大家共享,一起学习,再次感谢!!!
    2011-04-18 20:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • bendandawang
    bendandawang 板凳
    尽然和我遇到的一样,我现在也是做一个商场改造的工程,学习了
    2011-02-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风管气密垫用什么材料

4.2.3 防火风管 只什么? 排烟风管是否为防火风管? 排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑? 有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查? 有没有有经验的谈谈? 9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》 8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通风管道技术规程》

回帖成功

经验值 +10