土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖设计:分室温控注意事项

地暖设计:分室温控注意事项

发布于:2009-05-08 12:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖设计:分室温控注意事项
地暖 实现分层、分室温控地暖设计的发展趋势,这是因为分层、分室温控不但能实现房间的个性化调温,以达到不同使用者的舒适感要求,而且根据房间不同的功能、使用频率、习惯等,分室温控能最大限度地保证热能量的节能使用,符合人们对节约能源、有利环保的心理要求。
实现地暖分层、分室温控需要地暖系统设计者充分考虑现场实际情况、选用产品的性能特点以及地暖安装调试的各方面因素,主要有以下几个方面。
一、 地暖设计
地暖设计应以热量匹配为基础,以分层、分室控制为目的,而不能仅仅以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们设计的目的是每个房间的温度舒适及方便调节,而不是每个环路的长度一致。设计中应注重以下几个点:
1 、每个环路尽量按照每个房间布置而不是一味按管长一致进行布置。
2 、对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,并对对应环路布置的不同做适当的修正。
3 、根据不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路流量调节阀的设定值。
二、 对产品的要求
1 、实现分室布置环路的关键要求分集水器上的每个支路都必须有流量调节阀,能够迅
速、准确的进行调节。
2 、应根据地暖系统的特点先用适合的采暖温控器,并进行相应设计。
三、系统设计
系统设计应注意以下几点:
1 、由于环路自动启闭,系统应按变流量系统设计。
2 、应在入户电箱中单独为地暖自控系统设置空压开关,方便检修、调试,同时不影响用户使用其他电器设备。电气配管设计中还应包含地暖自控部分。
四、 调试
除去一般的水温缓慢升温等调试外,分水器各支路流量调节阀应按设计数值调节,以保
证系统的平衡。
分层、分室温控只是地暖系统中的一个组成部分,总的来说,地暖系统的设计是一个很复杂的过程,要普通用户都理解这些专业知识是很不现实的,因此消费者最省心、省事的办法就是找一家专业的地暖公司,由地暖设计人员代劳,只有这样才能保证居室的舒适、环保、节能。
—— 本文由“苹果暖通”北京地暖公司李钢设计师供稿

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • libo2000
    libo2000 沙发
    广告贴,飘过。。。。。。
    2011-07-15 09:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • xqyao11
    xqyao11 板凳
    新手学习中
    2011-07-03 11:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热网中的Z型补偿问题:

热网中常会遇到Z型补偿问题:关于L3(L1长边,L2短边,L3中间段)的长短:有人认为Z型补偿应该看成是2个L补偿,短边应该是两个长L型补偿的短边的和。有人认为手册上是有道理的,应该是相对很短的。给个建议吧?

回帖成功

经验值 +10