土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热网中的Z型补偿问题:

热网中的Z型补偿问题:

发布于:2009-05-08 10:28:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热网中常会遇到Z型补偿问题:
关于L3(L1长边,L2短边,L3中间段)的长短:
有人认为Z型补偿应该看成是2个L补偿,短边应该是两个长L型补偿的短边的和。
有人认为手册上是有道理的,应该是相对很短的。
给个建议吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    国标图籍05R410是两倍弹性臂长
    王飞的近著认为不小于1.5倍(或者是1.25,记不清了)弹性臂长
    2009-05-11 13:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    没有看明白
    你想说什么
    2009-05-08 12:48:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!锅炉房是否一定要有分集水器?

设计了一个学校的采暖和锅炉房,我当时参照图集的锅炉房没有设分集水器,忽然想到制冷机房好像都设的,想请教一下是否可以不用设置呢???火急!!谢谢

回帖成功