土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护

关于漏电保护

发布于:2009-05-08 08:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在有漏电开关保护插座的情况下,业主还要求在上一级增加漏电开关,合理吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    最好在每户进户线那里也加一个
    2009-05-09 09:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    上一级至少是该脱扣电流的2倍才可以有选择性
    但是没有强制性的要求
    2009-05-08 14:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水主机的供电问题

320匹螺杆式主机,额定电流410A,当主机启动后,电流达到410A左右后,低压房总开630A的开关跳闸了,但冷水机房的500A的开关并没有跳闸,不知是什么原因?有哪位同仁遇到过这个问题?