土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷水主机的供电问题

冷水主机的供电问题

发布于:2009-05-08 08:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
320匹螺杆式主机,额定电流410A,当主机启动后,电流达到410A左右后,低压房总开630A的开关跳闸了,
但冷水机房的500A的开关并没有跳闸,不知是什么原因?有哪位同仁遇到过这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yhyh07100
    yhyh07100 沙发
    问题解决了,出厂的时候,厂家整定的是0.4In,现在调过来后,正常了
    2009-05-08 18:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    630A开关的长延时保护设置的值太低。
    2009-05-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。