请问螺杆机组的耗电问题?
请问螺杆机组的耗电问题?
我单位有四台约克螺杆冷水机组,听厂家说可以在负荷15~100%范围内无级调节,但是好像节电性能不怎么样?用电量不能随负荷的变化成比例的变化?是不是这样,如果想要节电,用什么方法好?
发布于
2005-05-09 18:46:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zyy686
根据教材《空气调节用只制冷技术》:螺杆机输出大于额定50%时耗电量与输出冷量基本成线性比例关系,所以应该是节能的。但调节的方式,首先应该控制开启的螺杆机台数,然后再调节滑阀,因为水泵的耗能也是很大的。
2007-03-21 22:46:21
来自 PC
评论
举报
szybbs
调节性能也是相对的,滑阀调节比单纯多机头或离心机组(不变频)要好,我的印象里部分负荷率在50%~70%时,COP是最高的。应该要求厂家提供部分负荷性能曲线。