关于无功补偿的元件选择

发布于:2009-05-06 12:45:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在变压器是10/0。69的
那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以
,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    电压等级不同时不允许用的,所有元件说明上都有一个可以使用的范围的超出了,可能元件就可能故障烧毁,或者误动