土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

发布于:2009-05-06 12:09:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?

[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

Image00000.JPG


未命名.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • co1466736699310
    电力成套交流 565125341
    2016-06-24 15:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • szc926
    szc926 板凳
    您好 请问有需要仪表吗 厂家直销 QQ:1379217360
    2016-06-22 15:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电缆分支箱技术规范书

性能简述电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。 引用标准遵循的标准:GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》