正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
5000A的上进线 柜顶要开多大的孔啊?ABC相 平排伸出柜顶300MM还是前中后伸出去啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句说明:明确规定,进线装设过流保护。也是营业工作中对客户用电容量的管理。一般应按批准的用电容量计算过流保护定值。
装设失压保护(一般是在断路器的操作机构上装设失压脱扣器)是变电所安全运行的需要。一旦变电所内部发生事故,由于某种原因(保护或断路器故障)断路器不跳闸,故障点没切除,系统变电站的出线保护动作跳闸,经重合闸动作后,再次合闸到故障点后跳闸造成事故的扩大,危及了电力系统和其他用户的安全运行。装设失压保护后,即使继电保护不动作,失压保护作为其他保护的后备,使断路器跳闸将故障点切除。即使系统变电站跳闸,经重合闸动作后,线路重合成功也保证了电力系统和其他用户的安全。(我觉得很有必要,作为一个后备保护来用,尤其对于交流操作的,当短路使得电网电压降低到不能提供交流控制电源的时候,欠压保护尤为必要。但必须要加欠压延时1~2S,我们公司就出过问题,要求他加延时,没加,结果开关老跳闸,快气死了)
回复 举报
有BZT的一定需要低电压自切,否则就没法备自投了。
低电压保护的做法:电压互感器柜内二次电压上接电压继电器,线圈电压整定值是65%(电机的低电压保护是85%),就是65V以下时电压继电器跳开,其常闭接点(经中间继电器)接通断路器的跳闸回路而跳闸。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-9 08:47 编辑 ]
回复 举报