5000A的上进线 柜顶要开多大的孔啊?ABC相 平排伸出柜顶300MM还是前中后伸出去啊?

1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flytosky1982
    flytosky1982 沙发
    非常感谢高原、yudixiao的解答。
    2009-05-08 15:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • yudixiao
    yudixiao 板凳
    GGD是并排平伸吧~
    至少要保持3项排的宽度+安全距离+N+接点项间距离=开孔
    应该是125*3+25*5+100=600
    我觉得是这样,上进线如楼上说前中后,那排好象不好做。接点应该是并排的。
    柜子应该是1米的,开600*300的孔,应该没问题。然后敷绝缘板。
    只是个人建议,仅供参考