宾馆客房适合选用全热交换器吗
宾馆客房适合选用全热交换器吗
宾馆客房适合选用全热交换器吗
发布于
2009-05-05 18:49:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(42 )
7fish
用全热交换器不合适,高级客房最好还是不要用,
一间标准客房本身新风量最大也就100cmh,卫生间的排气扇最小也就这个数,如果再用全热交换器抽风,那风从哪儿来?因为房间造成负压,自然又从各种缝隙渗透进来,虽然回收了部分冷量,但无谓又耗费能源去冷却渗透风,所以回收实在意义不大。
2009-11-03 16:39:03
来自 PC
评论
举报
santo
怎么不用热回收中央空调呢?制冷时有免费的热水,一机可以三用.送排风那点能量都讲究,更大的能量散失就看不见?
2009-11-02 10:40:02
来自 PC
评论
举报