土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助:如何进行蒸汽供暖水力计算

紧急求助:如何进行蒸汽供暖水力计算

发布于:2009-05-05 13:09:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是化工专业,接手离职暖通同事的活,之前是照着他做过的初步设计完成了一些项目的暖通设计和计算,都是热水供暖形式的。现在内蒙古一个项目又要做暖通设计,看业主提供的条件应该是蒸汽供暖,我现在只会葫芦画瓢出热水供暖的水力计算,但是蒸汽供暖的不会,而且看一些相关设计手册和教科书上的蒸汽计算过程都特别复杂,想请教各位高手:如果蒸汽供暖,我除了按照与热水供暖一样的计算过程算出供热负荷和散热器的数量之外,还要计算什么,怎么算;采暖系统中需要消耗的蒸汽总量如何计算;哪里有比较全的蒸汽采暖系统计算过程介绍呢?

以下是业主提供的厂区蒸汽条件参数:

③蒸汽

高压蒸汽:

压力 8.55MPa (G)

温度 535℃

中压蒸汽:

压力 4.43MPa (G)

温度 435℃

中压蒸汽:

压力 2.5MPa (G)

温度 224℃

低压蒸汽:

压力 1.5MPa (G)

温度 201℃

低压蒸汽:

压力 0.5MPa (G)

温度 158℃



这些类型的蒸汽我应该怎么选择呢?有什么要注意的地方?

非常感谢各位的提点!
另:之前从其他人那里听说蒸汽供暖系统只能使用钢制散热器,用的比较多的是钢制三柱。之前一直做的是热水供暖系统也没深究,现在真要做蒸汽系统了,在网上搜了一下,有的地方竟然说蒸汽系统不可使用钢制散热器的 http://www.xihangzh.com/grgc/wangluojiaoxue/2-1.htm;有的地方又说钢制三柱用的比较多,现在也没有其他人可以问了,请教一下各位高手,到底是能用还是不能用啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • winniebears
    winniebears 沙发
    蒸汽压力降低到0.3MPa就可以,需要计算整个系统的压力损失,再确定用低压还是高压蒸汽供暖系统。
    2010-09-14 21:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • xbgl
    xbgl 板凳
    应该用0.5MPa的蒸汽再减压至0.1~0.2MPa用于采暖,蒸汽供暖水力计算、管径、疏水器等的选择计算可以参考《实用供热空调设计手册》或《简明建筑设备设计手册》。另外再看看相关的暖通设计规范。
    2010-08-07 10:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水采暖系统的工作压力如何确定

如题,施工图上如果没有工作压力值时,采暖系统工作压力=静压+循环泵吗?

回帖成功

经验值 +10