热水采暖系统的工作压力如何确定
热水采暖系统的工作压力如何确定
如题,施工图上如果没有工作压力值时,采暖系统工作压力=静压+循环泵吗?
发布于
2009-05-05 11:46:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(80 )
yuer1423
个人感觉这个链接中关于采暖系统工作压力的计算方法及计算依据比较可靠,且有理有据,大家可以一起学习下https://www.docin.com/p-1453598279.html
2019-04-08 18:11:08
来自 PC
评论
举报
flier_01
8#楼朋友的说法有一定道理
但是有点偏颇
单体系统的工作压力无疑跟外网关系极大
但并非与单体没有任何关系
因为,设计热源时,系统定压就是考虑本系统所带最高单体的高度之后,综合确定的
如果,热源定压完全不考虑任何单体建筑,胡乱确定
那无疑是闭门造车
所以,我在2#楼给出的估算方法,是以一般的系统为基础的
(因为,很多小区,一般是先设计单体,再设计换热站
因此,在单体建筑设计说明中的工作压力,就只能估算,这里鄙人提出的估算方法有很大的适用性)
但是当系统极为庞大,或者场地高差极大,或者热源设计者完全不考虑单体时,是不适用的
(或者应适当考虑这些因素变通后使用)
这时,请根据热源,外网情况,画水压图确定
[