土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选线问题~~

选线问题~~

发布于:2009-05-02 01:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.jpg

上图为广州市住宅建筑设计院有限公司的图纸。

计算电流 I=P/U=2500/220=11.4A. 选用4MM的线,是不是有点大了????个人觉得选2.5MM够了把???

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chehaibo
    chehaibo 沙发
    如果考虑预留备用的话,4mm是可以的。
    如果单是2500W的话,2.5mm足够了。
    2009-05-02 14:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • cgy918
    cgy918 板凳
    也赞成用4平方的,为业主着想,现在厨卫设备越来越多,方便日后的升级
    2009-05-02 13:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给初做电工的朋友出个题

因工作太忙,发帖时间太少了,今天值班,介绍我刚改造的控制线路(等我把机器调试好,CAD图整理好后上传),设备控制和工艺要求稍有点复杂:一台出口压力50kg.f/cm2空压机,厂家配的控制柜做上了(我不要的)自耦减压起动,有(润滑)油压低、冷却水压力低、出口排气压力高、电机过载、自耦变压器过热5个保护;且没有做(我们要求的)储气罐气压低自起动和压力高停机(不是压力高保护)的功能。因机器出口压力是50kg,我们要求用50kg(给压力容器做气密试验用)和10kg(通过减压阀后进储气罐)二种压力,要求10kg储气罐压力高时自动停机,压力低到8kg时自动开机(这个好办,用一只电接点压力表就可以控制);但当用50kg时,有一个截止阀会关闭储气罐的进气,这时储气罐的压力低不能自起动!手动停机后,储气罐的压力低也不能自起动!各种保护动作后也不能自起动!有个要求,手动起动后就进入(储气罐)压力低自起动状态,无自动/手动切换开关(不能设)。

回帖成功

经验值 +10