超市排烟排风量的确定?

发布于:2009-04-30 15:42:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超市排烟排风量的确定?
超市用家用空调,但是也要排烟和排风,请问排风和排烟的量怎么确定?急
另外如果有中央空调,排风量和排烟量又是怎么样确定???请指教!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    排烟2楼说的很清楚了
    排风可以按人员需要新风量(无组织新风)确定
    也可以直接取换气次数
    2~5次就可以了
    建议设置多个系统或风机
    因为其按卫生条件排风量2~3次就够了
    但是如果想过渡季节增大换气量减小空调负荷的话
    就应增大新风量
    非过渡季节设备部分运行
    2009-05-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • wzdast
    wzdast 板凳
    是啊,楼上的正解,按规范来就可以了
    2009-05-04 16:13:04

    回复 举报
    赞同0