土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 上海防排烟规范疑问

上海防排烟规范疑问

发布于:2009-04-30 10:04:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
<技术规程>3.1.5条"当防烟楼梯间的前室或合用前室采用机械加压送风方式时,其楼梯间也应采用机械加压送风方式."而3.3.2条"只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送风口或采用空气幕形式",这是不是有点矛盾,按3.3.2条这时楼梯间又可以不设机械防烟?
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规8.3.8探讨

<高规>8.3.8楼梯间也是写设置加压送风口,并不同于上海规范上楼梯间设置常开式百叶送风口,按<高规>,楼梯间不是用百叶风口了,与现在常规做法不一样,我才发现!