我公司最近进行粉针车间改造,改造之后,分装间增加了大面积的层流。

现在整个系统基本上已经完工,但最近运行之后,发现层流发热很严重,对房间温度的影响很大。没开层流的时候,房间温度为20度,开了层流之后,房间温度会升至25度左右。

层流是Camfil 也才是式层流,风机室九洲风机。层流的回风口加了无纺滤布。

大虾们来帮我们分析一下原因,看有没什么好的解决方法。。。。谢谢啦

11111.jpg

蓝色的是房间高效,紫色是层流高效。

11111.jpg


2222222.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • aliang1230
    aliang1230 沙发
    我也遇到过同类问题,在层流上加装了几个风口,从系统内引风进入层流,在回风出安装了一台回风机,效果马马虎虎
    2009-09-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • fanht111
    fanht111 板凳
    只有二次冷却才能比较好的解决这个问题。