土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 分装间层流温度高!求助解决方法。。。

分装间层流温度高!求助解决方法。。。

发布于:2009-04-30 12:38:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司最近进行粉针车间改造,改造之后,分装间增加了大面积的层流。

现在整个系统基本上已经完工,但最近运行之后,发现层流发热很严重,对房间温度的影响很大。没开层流的时候,房间温度为20度,开了层流之后,房间温度会升至25度左右。

层流是Camfil 也才是式层流,风机室九洲风机。层流的回风口加了无纺滤布。

大虾们来帮我们分析一下原因,看有没什么好的解决方法。。。。谢谢啦

11111.jpg

蓝色的是房间高效,紫色是层流高效。

11111.jpg


2222222.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • aliang1230
    aliang1230 沙发
    我也遇到过同类问题,在层流上加装了几个风口,从系统内引风进入层流,在回风出安装了一台回风机,效果马马虎虎
    2009-09-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • fanht111
    fanht111 板凳
    只有二次冷却才能比较好的解决这个问题。
    2009-09-21 16:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房子会呼吸--室内空气质量的高效经济之道

一、 室内空气是都市人的最大消耗品 我们每天要消耗12公斤(10m3)的新鲜空气,相对于水和食品来说,空气是人体最大的消耗品,而都市人有70~80%的时间是在室内度过的,老弱病残和儿童在室内的时间更长,可达90%以上,在这个意义上可以说:室内空气是我们最大的消耗品。更重要的事,水和食品我们可以选择,但对于我们周边的空气,是无法选择的。要享受高品质的室内空气,唯一的办法是提高新风量(包括新风大小、新风品质和新风效果)。

回帖成功

经验值 +10