我遇到个问题:客厅尺寸为6.04*5.4*5.7高(吊顶后),只能用侧吹,而且单侧、只能装一个风口,我选的YGFC10-3S(H)(风量1710m3/h、冷量为9.07KW),做侧吹,风口选的700*150的双层百叶风口。请问这样做效果好吗?
冷气和热气能下得来吗?应该咋个验算呢?请大家指点。谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lengyu40
    lengyu40 沙发
    就楼主说的问题 客厅 一个32平米的房间 吊完顶5.7米 最好的 送风方式 是侧送 在送风方式选的没错 单位负荷上楼主选了大概280左右 我估计楼主选的小啦点 首先 你要考虑 客厅 与其它区域是相通的 还有 就是楼主的出风口开的有点小啦 我记得不错的话 约克的-10- 的室内机 出风口 横截面 应该达到1200mm 左右 你只选啦700mm 还有就要看是什么地区 在夏天 冷气 没问题 冬天 问题肯定有点 建议选用高静压的风管机 风口选用双层百叶风口 施工结束 让工人 把百叶风口 朝下斜打

    [ 本帖最后由 lengyu40 于 2009-6-2 16:06 编辑 ]
    2009-06-02 16:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • el188
    el188 板凳
    呵呵,要看工程地点。要是在海南地区,不需要制热。呵呵。但要是不在那个地方。空间的高度有点高。制热的效果不太好。