只看楼主 我来说两句 抢板凳1、定压点应位于水泵吸入口水平管段上,且水箱水位应高于系统最高点0.5M。
2、膨胀水箱容积计算是否偏小,参考此公式:膨胀水箱的体积选用应该遵循公式:V=α×△tmax×Vc(V为膨胀水箱的容积,α为水的单位膨胀系数,△tmax为系统内水温的最大波动值,Vc为系统内水容积),当计算的V值小于Vc值的2%时按Vc值的2%。