土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于膨胀水箱和水泵问题请教

关于膨胀水箱和水泵问题请教

发布于:2009-04-28 22:50:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
论文简介:

论文通过分析MVRDV的住宅及住区设计实践和研究
案例, 重点探讨了MVRDV的居住设计思想的形成背景、 主
要理念、 表现形式及设计手法, 并论述了其居住设计思想对
中国的启示



附件名:20096251245895337005.zip

文件大小:637K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • xuke854
    xuke854 沙发
    提出两点,请检查:
    1、定压点应位于水泵吸入口水平管段上,且水箱水位应高于系统最高点0.5M。
    2、膨胀水箱容积计算是否偏小,参考此公式:膨胀水箱的体积选用应该遵循公式:V=α×△tmax×Vc(V为膨胀水箱的容积,α为水的单位膨胀系数,△tmax为系统内水温的最大波动值,Vc为系统内水容积),当计算的V值小于Vc值的2%时按Vc值的2%。