假如一台设备里面包括有4个泵,每个泵10KW,由于互锁问题,最多只能2个泵运行。 请问此台设备的额定功率是 20 KW 还是 40KW,请详细说明,解释下理由!!!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你好,50KVA以下不考虑功率因数,就是说没有力调电费了?也可以不要无功补偿的了是吧?
谢谢你的回答!
回复 举报
(功率因数低与0.9的)“与”应为于。
50KVA的变压器是不装无功计量表的,你不用考虑功率因数。
“功率因数低于0.9的罚款好像就是力调电费是吗?”
(对被考核力率的用户)是的。
回复 举报