变风量是否各风口风量等比例变化
变风量是否各风口风量等比例变化
组合空调器采用变频或三档调速方式调节风量,最大风量时各风口风量平衡,当风量改变后是否各风口等比例变化?会不会因为近端的风口阻力减小后大部分从这些风口出风了,后面的风口没有风啊?
谢谢大家了。
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2009-4-28 10:35 编辑
]
发布于
2009-04-28 10:33:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
skyxwhu
由于阻力与流量的二次方成比例,因此感觉流量的二次方的比例不会改变。
不知道我说得对不对,欢迎大家讨论。
2009-05-14 11:03:14
来自 PC
评论
举报
hehong0626
不过我的推论结果是:会变的。因为:
1.风量的大小与管道的阻力有关;
2.风管的阻力与风速有关(沿程阻力);
3.风量改变,风管截面积不变,导致风速改变;
3推到1的结论是风量改变。
各位前辈,这么推理是否正确?欢迎指教。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2009-5-13 19:46 编辑
]
2009-05-13 19:45:13