电容柜的电抗器的选用问题,什么时候必须用电抗器,什么时候不用电抗器,什么时候可以被别的元件代替?
不知哪位大侠可以指点,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢幕623
    谢幕623 沙发
    5.67%???

    其实,从5%~7%都可以的。看你想要什么效果而以。
    电抗器的正常偏差是10%, 好像是。 所以小数点太多没有什么意义。
    2009-10-16 09:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • jin81324349
    jin81324349 板凳
    低压一般选用5.67%,这是国内比较好的厂家做的可控硅形式的补偿器的内部数值,你可以参考一下