现有电动机3×160,采用直接启动,选用800KVA变压器大了吗?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    3台160kW?
    一般只要电动机功率不到变压器容量的30%就可以直接起动。
    160KW电机用630KVA变压器可以直接启动。