土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 选型时如果所选压缩机容量小的话?

选型时如果所选压缩机容量小的话?

发布于:2009-04-27 11:13:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发温度是升高还是降低 ????????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • henji1216
    henji1216 沙发
    从分子作用力角度来讨论压力的话,你应该忽略了一个因素,就是分子的动能。
    换热好了,分子动能高了,虽然单位面积上撞击的分子数目少了(体现为比容增大)
    但单个分子撞击力度大了,压力同样会升高。
    2009-05-04 17:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • jilinlyc
    jilinlyc 板凳
    :) 荣昌老师解释的经典,学习了。
    2009-04-30 11:27:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高手分析冷库降温慢问题,谢谢

请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'( 冷库情况:一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多,

回帖成功

经验值 +10