土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多大的新风机组能放顶棚里啊

多大的新风机组能放顶棚里啊

发布于:2009-04-27 10:43:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做个5000多平酒店的空调设计,5层都是客房,一个新风机组加盘管,我画图时把新风机组布在了走廊一端的顶棚里,老师说不一定能放下,让我选个房间放机组,可除了客房楼梯间配电间没别的空屋子了,这个机组该放哪啊,请问大侠们,我看了许多别人的设计好多都放在顶棚里了啊,什么条件下才能往顶棚里放啊,除了新风机组,还有全空气机组啊,有点不知往哪放了,多多指教啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    看来一层只有1000平了,算30个客房也就2000m3的新风足够了。而且条件允许可以在走廊两侧各放一个。新风机组和走管应该没问题,就是那个地方冷凝水管做好点就行。另外注意降噪处理
    2013-06-04 13:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • zh157515
    zh157515 板凳
    要是空间实在狭小的话 可以单独开出一个小房间 装新风机组 可以么
    2013-06-04 08:43:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多