正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:)[ 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报