我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:)[ 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wlszjs
沙发
很正常呀,全是铁损(励磁损耗),是交变电场在铁芯中励磁产生的损耗,基本是感性损耗
2009-05-21 18:11:21
赞同0
-
hczlw
板凳
还真没注意过这个问题,空载时主要是铁损,应该是感性负荷为主,所以功率因数很低?