土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空运转时功率因数才0.1--0.2是怎么回事啊?拜托解释下

变压器空运转时功率因数才0.1--0.2是怎么回事啊?拜托解释下

发布于:2009-04-25 17:08:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:)

[ 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wshxwqqq
    wshxwqqq 沙发
    谢谢大家的解释!这个问题我清楚了些了,感谢大家
    2009-04-29 15:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • chym0822
    chym0822 板凳
    有功电费5200多,力调电费都4900多
    平均功率因数很低,可以根据负荷情况加电容器补偿,最好能够自动投切。
    2009-04-27 06:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量指的是视在功率吗?

初学电气,大师别见笑,问别人也不好意思开口,只好求助网上的大师了:loveliness: 小区计算负荷求出来后,用不用将有功计算功率转换成视在功率?