发布于:2009-04-24 15:24:24
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一个150套客房的招待所,每套额定5KW,估算变压器容量和招待所总进线?
我是个初学者(非本专业),以此为例,试着做,请大师指点。
1、150×5=750KW
2、取共需系数=0.4得300KW
3、取最大负荷率0.85得300/0.85=353KW
4、取变压器功率因数为0.8,得S=353/0.8=441KVA
则选630变压器
按计算负荷300KW定电缆大小,300/(1.732×0.38×0.9)约506A
取两条4×150+1×95电缆将招待所负荷均分两部分。
高手不要见笑,本人等待批评指正。:L
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-4-24 15:30 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
childishchina
沙发
负荷转带时考虑总进线的电流,如果涉及负荷转带一般是高压侧的转带
2009-06-13 01:43:13
赞同0
-
childishchina
板凳
一台变压器有多回出线,只有在一回出线时才有必要考虑总的容量与电缆配合
2009-06-13 01:40:13
赞同0
加载更多回复 举报