土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库可否划两个防烟分区,一半机械排烟,一半自然排烟?

地下车库可否划两个防烟分区,一半机械排烟,一半自然排烟?

发布于:2009-04-24 13:16:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.地下车库可否划两个防烟分区,一半机械排烟,一半自然排烟?
2.上海技术规程上没说大于2000m2的汽车库必须机械排烟哦,也可以自然排烟吗?
3.按国家规范,是不是大于2000m2的地下汽车库,无论有没有自然排烟条件,都需要设机械排烟?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    1、不能,此时自然排烟受机械排烟影响,自然排烟的作用弱化甚至无效。
    3、不能完全否定自然排烟;规范表述设“机械排烟”,通常是这么做。
    2009-04-24 16:39:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公建楼梯间加压送风的做法

常规,楼梯间都是用双层百叶,但是看了新版<实用设计手册>我就改成和前室一样做法采用加压送风口了,审图也没意见,这样造价上来了!不知大家如何设计?另外,现在还多设计没有压力控制了,不知道大家还做不做泄压设计,或者压力传感器之类的?

回帖成功

经验值 +10