我常做的车库排烟兼排风系统,大家讨论一下!我做过几个地下车库,一般情况下我都是做的排烟兼排风系统,每个防火分区一般分为两个防烟分区,建筑许可就在每个防烟分区设置一个排烟机房,建筑不许可就是一个防火分区设置一个机房,采用一台排烟风机负责两个防烟分区,排烟排风量均采用6次/h的换气计算,平时开启风机排风,火灾时关闭没有着火的排风,着火的防烟分区排烟,风机还是单速的,所以排烟时,风量几乎加大一倍,但保证风管风速不大于20m/s.送风系统采用排烟量的50%计算,这样做过几个项目,审图也没有意见.