土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我常做的车库排烟兼排风系统,大家讨论一下!

我常做的车库排烟兼排风系统,大家讨论一下!

发布于:2009-04-24 10:59:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我做过几个地下车库,一般情况下我都是做的排烟兼排风系统,每个防火分区一般分为两个防烟分区,建筑许可就在每个防烟分区设置一个排烟机房,建筑不许可就是一个防火分区设置一个机房,采用一台排烟风机负责两个防烟分区,排烟排风量均采用6次/h的换气计算,平时开启风机排风,火灾时关闭没有着火的排风,着火的防烟分区排烟,风机还是单速的,所以排烟时,风量几乎加大一倍,但保证风管风速不大于20m/s.
送风系统采用排烟量的50%计算,这样做过几个项目,审图也没有意见.
我咨询过一个老同志,说"火灾时,排烟量是平时排风量的2倍".
但是每个防烟分区单独有机房时,火灾的排烟量就只是平时的排风量了.所以我觉得与上面老同志说的矛盾,而且我排风是按6次/h计算的,那么在两个防烟分区合用一台风机时,岂不是这时一个防烟分区的排烟量应该为12次/h了.
所以我个人觉得用双速风机比较适合,但是没用过,不知道大家怎么做?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发

    划分防烟分区的意义主要有:1.火灾初期阻止烟气快速蔓延,保证排烟效果;2.可以减小各防烟分区排烟风机风量及风管的断面尺寸,有利于土建专业设计车库空间高度。
    2010-03-02 22:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • 沙加
    沙加 板凳
    排风兼排烟使用双速排烟风机这本身就是合理的设计配置。平、排结合吗,人防通风不也是平、战结合吗。
    2010-01-28 16:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟囱标准图

请问各位高手谁有烟囱标准图G611(五)40/1.2-507-250-25,谢谢了

回帖成功

经验值 +10