发布于:2009-04-24 10:59:24
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我做过几个地下车库,一般情况下我都是做的排烟兼排风系统,每个防火分区一般分为两个防烟分区,建筑许可就在每个防烟分区设置一个排烟机房,建筑不许可就是一个防火分区设置一个机房,采用一台排烟风机负责两个防烟分区,排烟排风量均采用6次/h的换气计算,平时开启风机排风,火灾时关闭没有着火的排风,着火的防烟分区排烟,风机还是单速的,所以排烟时,风量几乎加大一倍,但保证风管风速不大于20m/s.
送风系统采用排烟量的50%计算,这样做过几个项目,审图也没有意见.
我咨询过一个老同志,说"火灾时,排烟量是平时排风量的2倍".
但是每个防烟分区单独有机房时,火灾的排烟量就只是平时的排风量了.所以我觉得与上面老同志说的矛盾,而且我排风是按6次/h计算的,那么在两个防烟分区合用一台风机时,岂不是这时一个防烟分区的排烟量应该为12次/h了.
所以我个人觉得用双速风机比较适合,但是没用过,不知道大家怎么做?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句划分防烟分区的意义主要有:1.火灾初期阻止烟气快速蔓延,保证排烟效果;2.可以减小各防烟分区排烟风机风量及风管的断面尺寸,有利于土建专业设计车库空间高度。
回复 举报
回复 举报