土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急需:一科技园供水问题

急需:一科技园供水问题

发布于:2009-04-23 08:48:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一科技园共建有9栋单体楼,建筑总面积约计10万平方米,其中有一12层小高层,园区周围无市政管网,打算打井建一供水站进行集中供水,供水方式采用变频+气压罐,设计主管道为DN150,距集中供水站最远的楼为1000米,高6层.此方案是否可行,敬请高手指点.
  • jtzhang
    jtzhang 沙发
    我不是高手,但我认为是可行的.从消防的角度考虑建议由供水站设2跟dn150的管道供水,变频+气压罐设备设置在科技园内比较好.因为变频+气压罐的配水管太长不易维护,且损失较大.
    2009-04-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵出现启动频繁的原因和解决办法

大家好,想请教大家一个问题,水泵启动后半分钟左右就停止然后再启动.即在一分钟内工作一会停一会,如此频繁启动,到底是什么原因?:L 有什么好的解决办法?:victory: 请各位专家好手帮帮忙,:handshake 分析分析,:) 在此先谢谢了!!!:kiss: :kiss: :kiss: